Добрый вечер!

Помогите разобраться с параметрами сервисной настройки газового котла Mora Sirius. сейчас параметры такие:

P01 = 10 ; P02 = 1 ; P03 = 5 ; P04 = 0 ; P05 = 20 ; P06 = 0 ; P07 = 0 ; P08 = 2 ; P09 = 2 ; P10 = 0 ; P11 = 0 ; P12 = c l r

С уважением, Александр Сергеевич

Ответы 3
Александр Сергеевич, Иркутск
8 лет назад
2 0
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз

Параметры: P03: 0-100 - модуляция пламени при розжиге; P04: 0-255 - время выбега насоса; P11: 0-1 - значение T•C / T•F Может быть форумчанам пригодится, прошу откликнуться на мой вопрос

User_r220303, Якутск
5 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 0 раз

Здравствуйте не подскажете какие сервисные Настройки у мора топа Жека дисплей

Александр,
5 лет назад
2 0
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством