![Какие требования к сетевым параметрам приборов трм251? Овен ТРМ251 [Ответы 1]](/images/1401375/pimg_2122698.png)
Какие требования к сетевым параметрам приборов трм251?
Овен ТРМ251
Вопрос 593477
Какие требования к сетевым параметрам приборов ТРМ251? |
Ответы
1
1. Для совместной работы сетевые параметры всех приборов одной сети и программы «Конфигуратор ТРМ251» должны быть одинаковы. 2. Базовые адреса всех приборов одной сети должны быть различны и заданы с интервалом, кратным 8. 3. Недопустимо сочетание следующих сетевых параметров прибора: Len = 7, PrtY = no, Sbit = 1; Len = 8, PrtY = EvEn, Sbit = 2; Len = 8, PrtY = Odd, Sbit = 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482294/27 |