![Какие временные и температурные показатели работы стабилизатора герц э? Вольт Engineering ГЕРЦ Э 36-1/25 V3.0 [Ответы 1]](/images/1395237/pimg_2101887.jpg)
Какие временные и температурные показатели работы стабилизатора герц э?
Вольт Engineering ГЕРЦ Э 36-1/25 V3.0
Вопрос 599358
Какие временные и температурные показатели работы стабилизатора ГЕРЦ Э? |
Ответы
1
Максимальное время готовности стабилизатора при рабочих значениях входного напряжения и температуры составляет 10 секунд. Время реакции на значительные перепады напряжения - 20 миллисекунд. Время реакции на незначительные колебания напряжения - 1.2 секунды. Время между снижением входного напряжения ниже минимального рабочего и отключением нагрузки - 240 миллисекунд. Время между повышением входного напряжения выше максимального рабочего и отключением стабилизатора - 20 миллисекунд. Время между снижением частоты ниже минимально рабочей и отключением стабилизатора - 3 секунды. Время между повышением частоты выше максимально рабочей и отключением стабилизатора - 3 секунды. Температура стабилизатора, при которой включается принудительная слабая вентиляция - 56 °C. Температура стабилизатора, при которой включается принудительная полная вентиляция - 66 °C. Отключение принудительной слабой вентиляции происходит при температуре стабилизатора ниже 50 °C. Отключение принудительной полной вентиляции, включение которой было вызвано увеличением температуры ключей свыше 65 °C, происходит при температуре ключей ниже 60 °C. Отключение принудительной вентиляции, включение которой было вызвано увеличением температуры трансформатора свыше 65 °C, происходит через 7 минут после того, как температура стабилизатора опустилась ниже 60 °C. Температура стабилизатора, при которой отключается нагрузка с сохранением принудительной вентиляции (рабочий перегрев), составляет 81 °C. Повторное включение нагрузки после рабочего перегрева происходит при температуре стабилизатора 54 °C. Аварийное выключение стабилизатора (аварийный перегрев) происходит при температуре 86 °C. Включение стабилизатора после аварийного перегрева и при отсутствии внутренних повреждений возможно только после снятия и повторной подачи входного напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473452/17 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством
Добавить инструкцию
Заказать инструкцию
Стать экспертом
Задать вопрос
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
1
Другие обсуждения
Статьи