Какие меры предпринять для уменьшения токов утечки преобразователя? Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]

Какие меры предпринять для уменьшения токов утечки преобразователя?

Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6

Вопрос 604632
User_q604632, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие меры предпринять для уменьшения токов утечки преобразователя?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз

Для уменьшения токов утечки преобразователя можно применить следующие меры:
- Настройте ток для электронного теплового реле защиты двигателя в параметре 9.
- Понизьте тактовую частоту с помощью параметра 72 'Функция ШИМ'. Учитывайте, что в результате этого увеличиваются шумы электродвигателя. Для уменьшения шумов двигателя активируйте функцию 'Мягкая ШИМ' с помощью параметра 240.
- Для устранения влияния токов утечки между проводами на двигатель, следует использовать непосредственную защиту двигателя (например, элемент с положительным температурным коэффициентом). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/81

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством