![Какие меры предпринять для уменьшения токов утечки преобразователя? Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]](/images/1472943/pimg_2570005.jpg)
Какие меры предпринять для уменьшения токов утечки преобразователя?
Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6
Вопрос 604632
Какие меры предпринять для уменьшения токов утечки преобразователя? |
Ответы
1
Для уменьшения токов утечки преобразователя можно применить следующие меры: - Настройте ток для электронного теплового реле защиты двигателя в параметре 9. - Понизьте тактовую частоту с помощью параметра 72 'Функция ШИМ'. Учитывайте, что в результате этого увеличиваются шумы электродвигателя. Для уменьшения шумов двигателя активируйте функцию 'Мягкая ШИМ' с помощью параметра 240. - Для устранения влияния токов утечки между проводами на двигатель, следует использовать непосредственную защиту двигателя (например, элемент с положительным температурным коэффициентом). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/81 |