Как осуществить аналоговую установку заданного значения напряжения через панель... Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]

Как осуществить аналоговую установку заданного значения напряжения через панель...

Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6

Вопрос 604642
User_q604642, Редмонд
2 года назад
0 0
Как осуществить аналоговую установку заданного значения напряжения через панель управления FR-D700 SC EC?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз

Для аналоговой установки заданного значения напряжения к преобразователю частоты подсоединяется потенциометр. Потенциометр соединяется с напряжением питания 5 В через клемму 10 преобразователя частоты. Для этого необходимо присвоить параметру 79 значение '4' (комбинированный режим работы 2 - внешнее управление/панель управления) и ввести команду запуска при помощи кнопки RUN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/135

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством