Какие мероприятия требуются для заземления электростанции Geko?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз

Для заземления электростанции Geko в IT-сетях (с изолированной нейтралью) необходимо использовать разъединитель с предохранителем. Провод выравнивания потенциалов должен быть неразрывным, состоящим из цепи генератор - соединительный кабель - потребитель. В этом случае дополнительные защитные мероприятия не требуются. Для предотвращения отказов, связанных с перенапряжением, нулевой рабочий проводник электростанции (N) должен быть соединен с защитным проводником (PE) через резистор 3,9 кОм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596382/16