![Какие мероприятия требуются для заземления электростанции geko? GEKO 4401E-AA/HEBA [Ответы 1]](/images/1481464/pimg_2594075.png)
Какие мероприятия требуются для заземления электростанции geko?
GEKO 4401E-AA/HEBA
Вопрос 605151
Какие мероприятия требуются для заземления электростанции Geko? |
Ответы
1
Для заземления электростанции Geko в IT-сетях (с изолированной нейтралью) необходимо использовать разъединитель с предохранителем. Провод выравнивания потенциалов должен быть неразрывным, состоящим из цепи генератор - соединительный кабель - потребитель. В этом случае дополнительные защитные мероприятия не требуются. Для предотвращения отказов, связанных с перенапряжением, нулевой рабочий проводник электростанции (N) должен быть соединен с защитным проводником (PE) через резистор 3,9 кОм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/596382/16 |