![Какие компоненты системы увлажнения должны контролироваться еженедельно в процес... Condair CP3mini PD2 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Какие компоненты системы увлажнения должны контролироваться еженедельно в процес...
Condair CP3mini PD2
Вопрос 640985
Какие компоненты системы увлажнения должны контролироваться еженедельно в процессе эксплуатации увлажнителя Condair CP3mini? |
Ответы
1
В процессе эксплуатации увлажнителя Condair CP3mini система увлажнения должна контролироваться еженедельно. Под контролем должны находиться водная и паровая проводки на предмет утечек, пароувлажнитель и другие компоненты системы на предмет правильного закрепления и отсутствия повреждений, а также электропроводка на предмет повреждений. Если обнаружены неисправности или поврежденные компоненты, увлажнитель Condair CP3mini следует изъять из эксплуатации и связаться со своим поставщиком Condair. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/323978/16 |