Какие параметры отвечают за запретные частоты в универсальной макропрограмме vacon • 109?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Параметры P2.5.1, P2.5.2, P2.5.3, P2.5.4, P2.5.5, P2.5.6 отвечают за запретные частоты в универсальной макропрограмме vacon • 109. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/563542/109