Как выполняется контроль обрыва или отключения токовой линии преобразователя разности давлений?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Контроль ситуации, связанной с обрывом или отключением токовой линии преобразователя разности давлений, выполняется только для расходомеров переменного перепада с дифманометрами с выходным током (4-20) мА, т.е. при настройке в меню СИСТЕМА: «G Сигнал-СУ…-4-20». Критерий распознавания ситуации – входной ток менее 2 мА. Данная ситуация регистрируется на табло вычислителя (меню РАБОТА и АРХИВ) кодом ХВ, где Х – номер трубы, а также в отчетах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868170/90