![Какие шаги необходимо выполнить при проверке статического и динамического давлен... Viessmann Vitogas 100-F [Ответы 1]](/images/1395884/pimg_2103707.png)
Какие шаги необходимо выполнить при проверке статического и динамического давлен...
Viessmann Vitogas 100-F
Вопрос 708418
Какие шаги необходимо выполнить при проверке статического и динамического давления газа? |
Ответы
1
1. Закрыть запорный газовый кран. 2. Отпустить винт в измерительном штуцере газовой регулирующей арматуры, не вывинчивая его, и подсоединить манометр. 3. Открыть запорный газовый кран. 4. Измерить статическое давление газа: природный газ - макс. 25 мбар (2,5 кПа), сжиженный газ - макс. 57,5 мбар (5,75 кПа). Записать результат измерения в протокол. 5. Ввести водогрейный котел в действие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474458/12 |