![Какой порядок подключения проводов при электрическом монтаже? ABB ACS 310 [Ответы 1]](/images/1453005/pimg_2479022.jpg)
Какой порядок подключения проводов при электрическом монтаже?
ABB ACS 310
Вопрос 712834
Какой порядок подключения проводов при электрическом монтаже? |
Ответы
1
1. Закрепите провод защитного заземления (PE) кабеля питания в зажиме заземления. Подсоедините фазные проводники к клеммам U1, V1 и W1. Момент затяжки должен составлять 0,8 Нм для типоразмеров R0 – R2, 1,7 Нм для типоразмера R3 и 2,5 Нм для типоразмера R4. 2. Снимите оплетку на кабеле двигателя и скрутите экран, чтобы сделать косичку минимальной длины. Закрепите скрученный экран в зажиме заземления. Подсоедините фазные проводники к клеммам U2, V2 и W2. Момент затяжки должен составлять 0,8 Нм для типоразмеров R0 – R2, 1,7 Нм для типоразмера R3 и 2,5 Нм для типоразмера R4. 3. Обеспечьте механическое крепление кабелей вне привода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555502/49 |