Какие могут быть причины аварийного выхода менеджера горения во время продувки?
Buderus Logatop GE 1.105
Вопрос 595509
Какие могут быть причины аварийного выхода менеджера горения во время продувки? |
Ответы
1
Причинами аварийного выхода менеджера горения во время продувки могут быть размыкание контакта реле давления воздуха, проблемы с импульсной проводкой или недостаточный ток ионизации. Также возможно отсутствие образования пламени из-за отсутствия розжига или неоткрытия клапана. Другими возможными причинами могут быть нестабильность пламени, плохая изоляция датчика пламени или неправильное подключение горелки к заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422743/15 |